表2.8-1 拟建项目废气处理装置一览表" J6 e8 v' [- @4 _$ ~# x8 r
车间 污染源 设计风量 处理装置 活性炭装填量 排气筒, B. X" {. |& Q+ X
生产车间 不含氯工艺废气 20000m³/h 碱洗+RTO装置+碱洗 / P1/ g& I% P, ?" h, P* W$ W
含氯工艺废气 5000 m³/h -15℃冷凝+活性炭吸附脱附(三吸一脱)) 1.25t/个 P2
% z/ ?% o; D4 \: b$ e 生产车间一空间换气 40000m³/h 碱洗+活性炭吸附 2.0t P3( t7 e* y. O1 G* J. d8 f
生产车间二空间换气 30000m³/h 碱洗+活性炭吸附 2.0t P43 M2 l* l, F* Y: b3 ]0 C
生产车间一喷雾干燥粉尘 9000 m³/h 袋式除尘+水喷淋+除雾器+活性炭吸附 1.6t P5+ {$ |9 f- n8 t5 m
生产车间二喷雾干燥粉尘 9000 m³/h 袋式除尘+水喷淋 / P63 g& A5 I8 p, t4 R4 N5 J! S
罐区 不含氯溶剂的储罐 1000 m³/h 碱洗+水洗+RTO装置+碱洗 / P1* w- {! j1 w- ]/ t0 h6 f0 T
二氯甲烷储罐 5000 碱液喷淋+活性炭吸附脱附(三吸一脱) / P2
" M5 l0 b6 M2 `; v危废间 储存桶、罐 1000 m³/h 水洗喷淋+UV光解+活性炭吸附 0.4t P7
' G$ O1 V6 j) }! o0 u* P$ A" t污水处理站 调节池、混凝沉淀池、厌氧池、污泥池等 5000m³/h 1 G( i0 ]% W ~
厌氧罐 -- 火炬燃烧后排放 / /$ C5 X2 M1 D$ s% C6 Y1 g7 i, n
甲类仓库 液体有机物料 5000 碱液喷淋+活性炭吸附 1.0t P8/ I/ A. [. z( a9 ^ V: z! b! j
科研楼 检验室 8000m³/h 碱液喷淋+活性炭吸附 0.8t P9. i3 Q* p& _: y8 |
生产车间 干燥锥、粉碎包装粉尘等 / 设备自带袋式除尘后排入空调洁净系统 / /2 K( T% L; _. d% G0 ^5 H
本项目有组织废气处理流程图见图2.8-1。
( J& F! ]$ y4 c: ^7 |3、处理措施
3 b. U; f G4 C0 y(1)工艺废气和溶媒回收废气:不含氯废气不凝气和不含氯的罐区废气经RTO尾气处理系统(碱洗塔+除雾器+RTO+冷却器+碱洗塔)处理后经29m排气筒(P1)排放;排气筒参数:高29m、内径0.8m,风量为1.5万m3/h。
! E. f2 G6 d: [(2)含氯工艺废气和二氯甲烷储罐废气单独收集经-15℃冷凝+活性炭吸脱附(三吸一脱)处理后经29m排气筒(P2)排放。活性炭吸附罐单罐装填量为1.25t,碘值≥1050。排气筒参数:高29m、内径0.6m,风量为1.0万m3/h。& N- O$ D3 `; t- r
(3)车间低浓度有机废气经碱液喷淋+活性炭吸附处理后分别经29m排气筒(P3~P4)排放;车间一排气筒P3参数:高29m、内径0.9m,风量为4万m3/h;车间二排气筒P4参数:高29m、内径0.8m,风量为3万m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为2t,碘值≥1050。
, ^ o' y9 D p0 L(3)1#喷雾干燥塔废气经袋式除尘+水膜除尘+除雾器+活性炭处理后经29m排气筒P5排放。排气筒P5参数:高29m、内径0.5m,风量为9000m3/h。
3 t6 A+ T. U" h: N- X. x2#喷雾干燥塔废气经袋式除尘+水膜除尘处理后经29m排气筒P6排放。排气筒P6参数:高29m、内径0.5m,风量为9000m3/h。
1 Y( r" E( J6 S2 D) p(4)污水处理站废气和危废库废气经水洗喷淋+UV光解+活性炭吸附处理后经29m排气筒(P7)排放;排气筒参数:高29m、内径0.4m,风量为8000m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为0.8t,碘值≥1050。" z- h* U" D! b% P
(5)甲类仓库经碱液喷淋+活性炭吸附处理后经29m排气筒(P8)排放;排气筒参数:高29m、内径0.4m,风量为5000m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为1t,碘值≥1050。
: L; z4 [( ?$ l8 R(6)质检楼废气经碱液喷淋+活性炭吸附处理后经29m排气筒(P9)排放;排气筒参数:高29m、内径0.4m,风量为8000m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为1t,碘值≥1050。